FX3GA的輸入采用24V高電平輸入,接通感應開關,黑線有17V的電壓,但是指示燈不亮,程序里面顯示也沒有觸發,使用感應開關的黑線和24V直接短接,指示燈可以亮。請問,這個最小的觸發電平是多少?之前用Q系列的16V的電壓也能夠觸發(3個2線的感應開關串聯),但是為什么FX3GA的不行?
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 248 點
下載積分: 721 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-20
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-14 15:48
找到原因了,,是3GA的觸發電壓比較高,(內電阻太大)要大于18V(18~26V)才行,,,以前的PLC觸發電壓有的只要大于15V就行。3GA是國產的,設計上面考慮不足;,,以后3GA,要考慮使用低電平輸入才可以避免問題,但是會有不安全的假信號(比如線對地短路,搭鐵)引起誤動作,,,最好選型時,不考慮3GA系列