zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
|
還是那句話,老司機略過,此貼適合新手看看。樓主也是抱著共同學習的心態來分享。錯誤之處歡迎指正。 威綸軟件“系統參數設置”中有Modbus RTU(HEX Addressing)和Modbus RTU(RTU over TCP)可選,被控設備手冊中一般記載16進制參數地址,其實只要選擇前者HEX Addressing,直接把手冊中相應地址填上去即可,不用轉換成10進制,附件其中A700變頻器就是這么做的,很簡單; 另三個都是選的RTU over TCP,這種模式要將16進制地址轉為10進制+1才行。 另外,一屏同時與多種不同的設備Modbus通信也是可以實現的,前提是硬件接口弄好,編輯時“新增設備”...... 以下畫面都是經過在線模擬OK的,實際下載到屏前請檢查"端口設置"。 附件過大?囧!下午傳百度網盤再分享鏈接.... {續} MT6071iE與HSPY-600漢晟普源直流電源_Modbus RTU通信_20180823: https://pan.baidu.com/s/1hBCo-Xp8YBjPdSPLu02eAA 提取密碼: js6r MT6071iE與QMA酷馬變頻器A700_Modbus RTU(RTU over TCP)通信_20180120: https://pan.baidu.com/s/1Z5zIYL9jLQBf0FWDLEonQg 提取密碼: 2rr2 MT6071iE與QMA酷馬變頻器A700_Modbus RTU(HEX Addressing)通信_20180120: https://pan.baidu.com/s/12pcXTDcNQ4jJlY4nkXDQ-w 提取密碼: semq MT6071iE與VFD-B&VFD-M臺達變頻器_Modbus RTU通信_20180120: https://pan.baidu.com/s/1D3tEOYgk57l4VSqC-QGbCg 提取密碼: azrn [ 此帖被zhong1946在2018-08-25 15:40重新編輯 ] |
---|---|