美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lushushan123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 336 點
下載積分: 974 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看lushushan123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-27 14:11
LD X1 ALT M100 “交替輸出”X1為暫停按鈕,每按一次M100在0、1之間交替

然后

每個輸出線圈的前端串聯 ANI M100,就起到暫停作用了。



LD X0 OUT M8034

當X0為1時,M8034為1,所有輸出禁止。“輸出繼電器線圈斷電”

但是X0為0時,M8034為0,輸出禁止恢復。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5488 分
在線時間: 899(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-28 10:14
我也是最近這個項目才寫了這個功能 之前雖然客戶有需求 我說程序框架有問題就搪塞過去了 最近公司內部有個設備自己用 有機械臂的配合 我就想寫一下這個暫停功能 正好也提升一下自己 我是這么操作的 我觸摸屏上面有手動部分 程序的自動運行會將其復位 我做了一個按鈕 將這個斷開了 然后按鈕的上升沿記錄下此刻所以輸出點的狀態 然后你可以按手動按鈕部分進行必要的操作 當你斷開按鈕的時候下降沿同時將輸出點的狀態記錄下來并且和前面記錄下來的狀態進行比對 發現不對就報警 之前有想過不報警然后直接繼續往下面運行的  但是如果不知道設備各個輸出的走向很容易出錯 然后就直接寫了報警 一勞永逸吧 大概思路是這樣的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 感謝分享!