樓主  發表于: 2018-09-21 08:19
威綸通觸摸屏問題請教:現場環境是高頻焊接現在在焊接不工作時威綸通的屏幕沒有問題,在焊機工作時威綸通的屏幕會卡機或者老是重啟。485通訊出現死機。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-21 16:32
通訊線用雙絞屏蔽線且接地  通訊線上再加磁環 這個是485通訊不正常的對策 重啟說明DC24電源出現了問題 可以看一下是不是有短路的地方不行就加濾波器然后再單獨配個開關電源
樓主留言:
謝謝