ycm1980
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
哪位高手這個是怎么回事?CPU PM582 以太網顯示沒有連接!網線和筆記本網口沒有問題的,對ABB PLC不熟悉,請高人指點! [ 此帖被ycm1980在2018-09-27 16:29重新編輯 ] |
---|---|
|
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
|
很少來這里了,看到你這個,忍不住登錄回復你一下,估計這里也沒人能夠幫你,我N年前做過ABB項目,大概寫下吧: 1、在硬件組態中添加相應的內部以太網接口 : PM5x1-ETH-Internal-Ethernet[SLOT],我以前的是577,所以下同,你按你的實際情況變更。 2、打開已經編譯好的POU(程序組織單元)。在Resource 選項中,打開Tools 文件夾。選擇IP Configuration 選項 3、連接好上位機和CPU單元上的以太網接口,在打開的以太網設備配置對話框中,點擊Search Device 選項。(注意 : 此時應該關閉防火墻,或孭 地址設置為允許訪問地址。)這時,系統會自動監測到CPU 單元的原來已經設定的IP 地址。例 : IP : 192.168.1.111;如CPU 中沒有設定IP 地址。搜索結果將是 : IP : 0.0.0.0。我們可設置自己的IP 地址(注意 : 這個地址時斷電不保持的)。選擇Configure → Set IP Address 便可輸入。最后將設定好的IP 地址下載到CPU 中,點選OK 選項 上面是臨時IP地址設定,如果要固定IP,也就是斷電后也有效的,這個相對比較復雜,使用SYSCN.net 設置工具,在總線配置界面上添加CM577-ETH 模塊,然后設置,下載到PLC中,具體步驟也沒辦法告訴你了,那個軟件已經刪除掉了。 你買了ABB的PLC,可以直接給官方電話,他們應該可以給你指導的。 樓主留言:謝謝你!!! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |