有臺設備,我們用的是三菱FX PLC (目前我只會三菱的)
輸入有270個左右,輸出有70(含6個伺服電機)個
添加擴模塊最多只能有八個擴展模塊


我看到網上有朋友說要用CCLINE就能擴展到300多個
我還沒做過,大家覺得下面這個方案如何


FX3U 128MT
FX2N EX16    14個
FX2N 1PG    3個
FX2N 16-32CCL
FX2N EYR  32  1個
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2852 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-23
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-28 20:21
果斷換Q系列