美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

2018工控狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-08 11:30
國內設備單相220V有7KW   三相380V有11KW(三相380V異步電機2KW,加熱管每相9KW)  , 國外電壓三相415V,單相240V。  有什么簡便的方法實現電壓通用
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1547 個
工控威望: 1770 點
下載積分: 6270 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-11
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-08 14:44
沒超過10%,應該可以用。實在不行就加調壓器了,不過你這個調壓器功率不小哦