設備程序寫好之后調試時,Y0,Y1,Y2,對應的三個步進電機不轉動,,而用后面的用模塊FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的發脈沖的線各接到代替Y0,Y1,Y2,的三個步進控制器上,電機旋轉正常,,,
同樣的程序更換PLC后,,Y0,Y1,Y2,對應的三個電機正常旋轉,,,,
難道三個端口都壞了,,,這種概率不太大吧,,,請教各位大神指點一下
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 18:39