S7-200  224XP與丹佛斯變頻 MODBUS RTU通信成功


溫控器與PC,串口調試成功


現在溫控器與224,通信不上,有大師用這個通信的嗎?
目前224中Adds,都不知道咋設
Adds=42103不對
換成十進制Adds=48451也不對。

hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-25 18:52


溫控說明書上寫的支持 MODBUD RTU的
哪位大師指點下
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-26 09:34
謝謝樓上的回復。
可是如何用PC接收224發出的報文呢?
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-26 15:09
謝謝大師們的回復,按照你們的建議,調試OK了