生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
|
X10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10) 雙手啟動(左) 雙手啟動(左) X11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11) 雙手啟動(右) 雙手啟動(右) M10 M11 X15 ▬▬▬▬▬▎ / ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ / ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12) 雙手啟動(左) 雙手啟動(右) ▎ 自動 雙手啟動條件 ▎ M12 ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 雙手啟動條件 M10 M11 M12 X16 ▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▎ / ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26) 雙手啟動(左) 雙手啟動(右) ▎ 雙手啟動條件 停止 啟動輸出 ▎ Y26 ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 啟動自鎖 以上,僅供參考。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
我不明白你們為什么不將兩個按鈕(X1、X2)串聯在一起,使它們同時閉合后才能觸發Y0呢? 這種方法與接觸器(邏輯)控制電路的方法是一樣的啊! 既簡單,又可靠,干嘛弄得那么復雜呢? 如果怕觸點粘連,可通過繼電器轉換一下也可以解決。 [ 此帖被老兔子在2018-11-05 20:37重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |