現有一 量程0~-3000pa  4-20ma差壓變送器,使用200smartplc模擬量模塊讀取現場傳回來的數值,現場差壓變送器顯示789pa    而我的程序計算回來的卻是190pa,我程序內設置的最大量程為0,最小為-3000,模擬量最大27648,最小為5530,現場電流用表量過數值為20.9ma,超過20ma,這顯然不對勁,有沒有大神幫支個招。
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 452 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-01-09
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 08:50
一元一次方程