威綸通MT6071iE與恒惠HSP可編程直流電源Modbus通信,它的電壓和電流設定寄存器地址分別為3和4,依此,在屏上放了兩個數值輸入元件,在線模擬,問題來了:
屏輸入10.000V,機器顯示09.323V;
屏輸入65.535V,機器顯示60.500V(最大值Vmax)。

屏輸入10.000A,機器顯示01.602A;
屏輸入65.535A,機器顯示10.500A(最大值Imax)。


翻通信協議,發現它這個需要做個運算(如下截圖),而不是將設定值直接寫入寄存器。





因沒用到PLC等,請教師傅們這個必須用到宏指令嗎?該怎么寫?小弟對計算機編程一竅不通,囧~~
續:嘗試用數值元件"格式"里面的"比例轉換",失敗!
附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1UXHiZYxuoMW2Y2xKHJFs0g
[ 此帖被zhong1946在2018-11-22 10:39重新編輯 ]
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 260 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-26
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-04 15:26
威綸有比例轉換,如果輸入和顯示是一定比例關系可以在這兒設,如果不是比例關系,那你得找到對應的函數關系再寫宏指令,也不復雜