樓主  發表于: 2018-11-27 19:01
現在有兩個編碼器,一臺伺服驅動器,伺服驅動器對編碼器有很大的干擾,在給伺服使能信號后,脈沖不給,都會使編碼器的高速輸入就有很大頻率的脈沖輸入,就算把伺服的控制插頭CN2拆掉,使用伺服內部的參數使能,產生的影響也一樣很大。應接地的都接了,還是解決不了這個問題。還有什么辦法?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 20:21
         你那伺服是什么品牌?什么型號?CN2插頭拔了伺服驅動器還有干擾出來?怎么可能?除非你那伺服驅動器還魂復活!
          是你接線方式有問題或者是布線有嚴重的問題!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1