我是用無順序協議通訊的
  


想不通這個命令要怎么寫入和發送   這個命令 WD   寄存器不是只有16位  0~F嗎?

另外一個我已經試出來了



02(站號)03(命令)1234(數據地址)0001(1個數據)c08f(CRC校驗碼)
020312340001C08F   發送給PLC 就能夠正常使用
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-29 12:17
02 站號  WD 命令  1234 數據地址  0002數據個數    1234數據1      859最后的數據       XXXX你的校驗碼
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-29 20:46
這是MODBUS  RTU呢?還是MODBUS  ASCII,這是根據你的照片寫的格式,看你第二個你來個校驗碼是CRC猜測你的是RTU模式,那你前面的報文就不能用