現在做一個項目,現場使用的是200smart,很多臺泵,風機,我做了一個電機起保停的子程序,然后在ob1里調用這個子程序啟動電機(每臺電機都調用此子程序)在試機時會不會因重復調用出現問題?
yiar 遠程 xa 故障 nse 使能

  
亂舞天朝
志存高遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1096 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2024-12-20
查看亂舞天朝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-24 16:06
引用
引用第3樓lpf496838789于2019-01-24 15:51發表的  :
這樣調用子程序會導致子程序的輸出得不到更新的情況,比如:調用子程序的線路斷開時,你的子程序Q0.0有輸出,那么Q0.0會一直得電,而不會更新Q0.0的狀態

子程序 輸入輸出用in_out 好像會好一點吧
本司長期從事非標自動化設備電氣控制、工業自動化開發工作:

1.熟悉各類PLC程序設計, 人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序,可CAD出圖接線圖。
聯系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510