白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
|
圖片:
前天用三菱FX3U PLC+FX3U-485ADP-MB跟10個從站通信用H10寫數據,發現用ADPRW指令不用輪詢方式也可以正常使用,神奇了。 |
|
---|---|---|
|
jack1009
級別: 略有小成
|
這樣的方式不是不行,看應用層面。 如果是只要給命令不用管回應。那或許是可以的。 但如果還有讀取的話可能就不行了。因為傳送報文是要時間的。可能前一筆還沒收完。下一筆就進來了。 而一般的RS485好像沒有在管控現在的通訊線路是否在使用,就像你如果同時和二個或以上的人在說話。就會變的不知道是誰在說話,誰說了什麼事。會錯亂。 |
---|---|
|