樓主  發表于: 2018-12-04 21:52
一個老款的步科觸摸屏,型號是MT506LV4CN,電腦和觸摸屏連接好后(下載線沒有問題,電腦235連觸摸屏的785),打開EB500軟件管理器里,點擊那個Jump To RDS按鈕,觸摸屏就從運行界面跳到RDS界面了,證明通訊建立起來了,可以控制觸摸屏跳轉,然后用EB500的軟件點擊下載時觸摸屏界面會多跳出11這一行英文字母,然后就不往下走了,然后就提示通訊錯誤了,這是怎么個情況?
我試過的方法有1,、軟件用V2.52。V2.61。V2.74都試了,問題依舊同上。下載時觸摸屏只跳到11就不往下走了。2、我換過232串口線,換過電腦問題依舊。
這是怎么回事?誰遇到過,軟件的問題?觸摸屏的問題?
下面是做測試的截屏,大家參考

  


  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhong1946) 有新回復!
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-12-21
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-12-05 18:33

      


    用上面的軟件也是提示到11就不往下走了。這個觸摸屏怎樣可以恢復出廠設置,必須用軟件嗎,本身不帶清除程序的功能嗎