PLC和開關電源我一般選c,因為我覺得控制用,不會出現電源電流突變的情況,所以覺得c合理點。
伺服控制器我也選c因為也不會有瞬間的高電流,畢竟是經過控制器PID計算的。同事都選d。以前看奧特維工程師選的好像也是c
希望大家給點建議并說明下原因。
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-06 21:11
奧特維,光伏?
樓主留言:
是的。太陽能電池板串焊機。