樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
chhtyyc
OK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 231 點
下載積分: 563 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-10-06
查看chhtyyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 19:08
我用通道2正常,通道1沒有試,應該差不多一樣
樓主留言:
我用通道二也能通訊,但是前面要加bd轉換板
chhtyyc
OK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 231 點
下載積分: 563 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-10-06
查看chhtyyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-22 20:48
7391是不對的