樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-23
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 21:08
由PLC從右往左為第一第二通道,也就是說第一通道只能是BD板,第二通道只能是適配器
樓主留言:
我第一個接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通訊不上,但是我在接一個485 adp mb用通道二通訊,完全正常,這是為什么