美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-24 10:14



為什么啟動、停止、急停、極限位多喜歡用常開??難道除啟動按鈕外,常開比使用常閉安全嗎?
同樣的國外系統在我感覺就比較合理,啟動一般用常開,停止、急停、極限位多用常閉。這難道就是國產與國外保持的差距??還是做國產系統的工程師腦子轉不過彎來?還停留在辦公室里沒考慮過實際情況??

以上是個人見解!還請勿砸磚!!!  
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 19:05
保護用的時候 例如急停 光柵 限位都應該用急停 主要是為了防止存在硬件損壞的時候失去保護的功能