樓主  發表于: 2018-12-28 09:31
各位大神前輩,我想請教一些關于西門子200PLC modbus通訊問題,就是比如說一個0952這個數據傳送到另一臺200PLC上,他直接接收的數據是0952還是5209 然后轉換一下成為0952,如果是發送到第三方儀表又是怎樣?如第三方設備與200PLC 進行modbus通訊時,第三方設備需要向PLC發送數據0952,這是PLC通過modbus直接接收到的數據是0952還是5209 ?需不需要轉換一下,如果需要轉換該怎么轉換呀?
   望各路大神前輩解惑
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-28 15:48
我用modbus與第三方儀表通訊,讀取的數據大部分都需要進行樓主所說的高低字交換;但是今年8月份在重慶做的一個項目用的重慶的一家公司的流量計,讀取的數據就不要進行高低字交換。要不要轉換是儀表那邊決定的。