樓主  發表于: 2019-01-11 08:14
為什么步進電機會多走2°左右,plc是CPIH,步進電機是維達的,驅動器是TB6600。我設置的細分是6400,走一圈步進會多走2°左右,plc脈沖輸出量沒問題,輸出口也換過,驅動器也換過同型號的,電機也換過其他電機,都是多轉了角度,有大神能解答解答是什么問題嗎?謝謝各位
tiankonglang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2149 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2019-11-06
查看tiankonglang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-11 11:33
沒到現場,給你兩個方向
1,確定馬達為集電極還是差分,確定接線正確。
2,去掉馬達上任何機構,只測試馬達

供參考!
tiankonglang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2149 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2019-11-06
查看tiankonglang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-14 15:17
引用
引用第2樓5-power于2019-01-11 15:31發表的  :
謝謝解答,馬達是集電極接法,且接線沒問題,而且我也撤掉負載單獨測試馬達,還是會出現多轉的情況。



既然你說馬達,驅動器都換過,脈沖沒有問題,接線正確。
你換一種編程指令看一下,查一下編程說明,有帶加減速,不帶加減速等等指令。
測試一下。