美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-22 10:26
描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服電機:200W

第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢?
第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。

我換過100W的電機和放大器 一切正常。
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-22 10:33
描述:奇怪
圖片:
只能朝一個方向 好像是這里的參數設置。。。
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-22 10:48
引用
引用第2樓Q02UCPU于2019-01-22 10:38發表的  :
1、 10*10那里可能有影響
2、監視一下PLC發出的脈沖,軸1應該是SD8340 或看一下SD5540  SD5542
3、再確認一下伺服的接線和參數, 這里設置錯會導致的很慢。



應該跟伺服放大器的設置有關,換了個伺服的放大器就全正常了。。。
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-22 11:48
引用
引用第4樓工控新兵蛋子于2019-01-22 11:09發表的  :

那就是你的放大器的齒輪比和控制模式設置有問題
設置合適的電子齒輪比
然后控制模式選擇正反轉脈沖



嗯嗯,我連上軟件改了放大器的齒輪比,重新設置了速度,現在速度沒問題了。 還是只能朝一個方向轉,軟件里也沒找到在哪設置
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-22 15:13
描述:只對這里進行了修改
圖片:
解決:  問題都OK了,程序沒有任何問題,是我MR設置的問題,導入20A的放大器里的參數工程查了半天沒找到,不知道為啥不反轉,PA1
3 ,PA14 都改來改去的了,   差點以為是這個放大器壞了,機智的我從10A放大器把正常的工程導出來放到20A的放大器就好了,不過還是很頭大,不知道具體問題在哪,治標不治本啊,有沒有老道的大腿子指點一下,感激不盡
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-22 16:12
引用
引用第10樓chenyong于2019-01-22 15:25發表的  :
這個是要同時2個參數的,具體的忘記了,1個改了沒用,做筆記的手冊不在身邊,肯定在PA里面設置



謝謝你的回答,等你方便了能更新下么,現在暫時沒時間深入下去,感激不盡。