美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-19 09:21
圖片:
圖片:
設備程序是前一位師傅寫的,同樣的設備和程序。
因為設備異常運行不了,讀取了程序監控發現,C17一個是接通的(不正常),另外一個是斷開的(正常),程序反復看了好幾遍都不明白,C17里的值顯示是0,但是對比了兩臺機的程序發現一臺設備的C17是接通的,另外一臺是斷開的,截圖了兩臺設備的同一位置,那位大神幫忙分析一下是什么原因,謝謝!
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-19 15:24
PLC是逐行掃描,要把 M8002、C17    SET  M139 這2行程序放到  OUT C7 D88之后   RST C17之前。至于2個PLC不一樣的結果,那是PLC的問題。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。