有一套設備買到臺灣,原以為臺灣工業供電380V60HZ,準備出貨了才告知三相220V,不知國內220V負載,用到三相220V接二相有沒有問題!
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-23
查看xingyu003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 16:14
引用
引用第1樓lzmtxp99于2019-03-20 11:42發表的  :
可以買變壓器,你這樣子做不行的,相電壓跟線電壓是有區別的

現方法是接二相也剛好是220V。增加了幾個雙P斷路器。
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-23
查看xingyu003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-21 08:56
引用
引用第6樓小龔同學于2019-03-21 00:02發表的  :
沒有問題   我們的設備都是3相208V的(實際是3相220V)不要零線,

好的,謝謝!
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-23
查看xingyu003的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-08 16:05
設備已正常運動多天了,只能N改相線,二線制,小型電機改角接,大型電機改用臺灣本地產的三相220V,加變頻器。電機線纜加大一級。