美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

abc1564
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 86 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-02-17
最后登錄: 2024-08-26
查看abc1564的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-01 17:07
請問在三菱PLC中,鎖存繼電器L和鏈接繼電器B是不是可以像M一樣隨意使用,文件寄存器R和鏈接寄存W是不是可以像D一樣隨意使用,有什么前提條件或要求嗎?因為在規劃的時候感覺M和D有點不夠用,想把沒用到的繼電器和寄存器能用的都用起來,謝謝大家指導!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-01 17:35
個人認為:
L和M差不多,但是掉電保持的
R和D差不多,也是掉電保持的

鏈接的最好不要用,有時有特殊的定義
詳情參考 QnUCPU用戶手冊(功能解說,程序基礎篇)
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步