美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-02 09:14
請教高速指令不支持模擬,直接在PLC上測試沒接上電機的可行?
如PLSR PLSY 指令
DRVA DRVI指令(FX2N 指令不支持)

因使用FX2N測試
沒接上電機的Y0空接點有答答高速聲音
不知長時間測久了Y0接點會不會燒掉

補充:正式的機器上PLC會用MT型
[ 此帖被sunnykmc在2019-04-02 21:29重新編輯 ]
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-02 17:50
你確定用的不是繼電器輸出類型的PLC?晶體管輸出的是不會有滴答的聲音的。。。