如題,用QJ71C24與 溫控儀表或者變頻器MODBUS RTU通信,只用一條指令GP.CPRTCL如何一次同時執行多條協議?


我寫了一個簡單的測試程序:用QJ71C24與一個 臺達溫控表MODBUS RTU通信,一次執行一條協議時能正常通訊,能單獨讀取當前溫度,也單獨寫入設定溫度。但是但是同時執行兩條或者多條協議時(同一個站號),QJ71C24就會報警。請大神指點。
附件: qi71c24與溫控器通訊.rar (1121 K) 下載次數:126
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
****************************學海無涯****************************
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-11 19:26
指令的第三個參數為毛是K1