美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-30 21:28
圖片:
上圖,公司最近心血來潮,要做一條裝配線,如圖所示,類似于物料分類系統,把各個物料框依次送到各個裝配工位上,本人想到的方案是走通訊,在每個通道入口安置一個條碼傳感器,搜了一下市面上的讀碼器只支持232,總共需要10個通道。。請教下大神們,有沒有支持485的讀碼器,或者有其他更好的分揀方案,不勝感激。。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-31 16:22
如果掃碼器掃碼時刻是任意的,用485通訊是也是不行的,485通訊要1主多從組網,掃碼器不能做為從站也是不行的。貌似一般掃碼器都是主動發送的,也就是只能作為主站。這樣線路上信號就是混亂的,不能正常通訊。
可以考慮用以太網轉多串口服務器,要服務器具備緩沖存儲器,能自動處理同時接收到的信息。
樓主留言:
485全雙工?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-03 19:12
一般PLC的網絡模塊也不能支持這么多連接,比如三菱的FX以太網模塊只能支持4個鏈接。并非是簡單的使用以太網掃碼器這么簡單,一個掃碼器當然沒問題,多個掃碼器就要考慮系統的連接能力了。