美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

climate_kej
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 36 點
下載積分: 525 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2023-02-17
查看climate_kej的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 13:57
三菱PLC  數值D0從外部讀到,如何判斷數值是在減少還是增加。
有沒有相關指令或者示例
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 524 點
下載積分: 3287 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-12-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-05 08:42
M0加標志,M1減標志,M2等標志,這個程序最好是在D0數值采集過之后調用一次,如果用主OB循環標志位顯示1個掃描周期會被清除
if D0>D1 then
M0:=true;
M1:=false;
M2:=false;
D1:=D0;
elsif D0<D1 then

M0:=false;

M1:=true;

M2:=false;

D1:=D0;

else

M0:=false;

M1:=false;

M2:=true;

D1:=D0;

end_if;