美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tan0915
王富貴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 102 點
下載積分: 818 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2022-09-05
查看tan0915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-10 11:04
圖片:
圖片:
寫的一段程序,沒有按照預想的實現,想通過啟動M30指令完成后,將M31置位,這樣可行嗎  為什么實際控制實現不了,大神給看看!謝謝了
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-10 12:01
把M8147改為M31上升沿試試
樓主留言:
你說的是把第一個M8147改掉嗎,這樣不行吧
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-11 08:30
我說的那種方式能實現,但4樓那種更簡潔。
然后,M8147在3U用不了,只有在3S或者1/2上面用。至于5樓說的脈沖和方向,看下你對應PLC手冊就知道了,按照你寫的DRVA應該沒有指定。有些PLC用本體脈沖輸出,按你選擇的輸出方式,會指定每軸是哪兩個點。
樓主留言:
真誠感謝!