美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-29 20:46
圖片:
最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-01-08
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-01 20:20
    引用
    引用第10樓陳仙子915于2019-06-30 20:09發表的  :
    并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓


    W相接地了,檢查一下你供電系統的電源是否中性點不接地的IT系統,是的話這就對了。