lulihe
級別: 略有小成
|
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。 控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
三相電流矢量和等于零。所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。 對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。 也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。 但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。 |
---|---|
|