美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cwz00205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-09-24
最后登錄: 2024-11-16
查看cwz00205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-09 17:35
描述:接線如圖
圖片:
描述:程序
圖片:
描述:組態
圖片:
圖片:
幫忙看看問題在哪里,電機不轉,驅動馬達測試過沒有問題!!
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-10 09:40
引用
引用樓主cwz00205于2019-07-09 17:35發表的 有人能指點下不,SMART200(ST60)控制一個步進驅動器DM860H :
幫忙看看問題在哪里,電機不轉,驅動馬達測試過沒有問題!!



你去看看,我用smart 帶30 伺服的帖子

我的30是不需要加2K電阻的,我問過30
指令和你一個系列的指令。

我的功能是絕對定位,第一次左轉幾圈,第二次右轉幾圈(我不能一個方向轉,因為,我有復位,需要回原點)。是給一個圓柱形端蓋,涂膠水。


http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1557593&b_id=64&s_id=83&num=8#anch
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-10 09:41
不對啊,我看你圖是5V差分呀,smart是24V差分的。你問問廠家,是不是要加電阻。我選型時,特意跟30說了,我是24V差分的。要不要加電阻。
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態