美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動
朋友多了路好走!!!
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-23
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-26 17:52
你好,前幾天我也修了一臺設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況