樓主  發表于: 2019-08-02 22:23
最近做一個恒壓供水,FX3U PLC,配485BD和變頻器通訊,通訊正常,485ADPMB和組態軟件通訊不了

組態軟件用編程SC09通訊正常
ADP和USB轉485接頭接線如下,
SDA  RX+
SDB RX-
  
RDA  TX+
RDB  TX_
設置D8420,和組態軟件確認沒有問題
換另一種接法,
SDA RDA短接   接RX+TX+短接
SDB RDB短接   接RX-TX-短接
不能通訊,打過三菱技術電話,說接線和設置沒問題,但還是叫我找接線和組態的問題
不知有哪位師傅遇到過這種問題,麻煩指點一下
這種問題,應該是接線硬件上的問題吧?如果用modbus協議,不知行不行?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-04 12:09
組態軟件用編程SC09通訊正常,這個用的三菱專用協議,

485BD與變頻器通訊,FX3U是主機。

用485ADPMB是modbus協議,地址與三菱專用協議的不同,
PC是主機,應該選擇modbus 協議,不應該選三菱專用協議。
FX3S,FX3G,FX3U用戶手冊-MODBUS通信篇下載
http://down.ymmfa.com/?id=364&url=meac

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/