美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4365 個
工控威望: 7743 點
下載積分: 15522 分
在線時間: 2984(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-31
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-03 09:22
圖片:
圖片:
圖片:
如圖1,這樣接線是可行,然后我就想在輸出更改它的接線方式,不用繼電器來控制變頻器點吸合,改用PLC輸出點直接控制,是否可行?一定要用繼電器型輸出?
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5784 點
下載積分: 177 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-12-31
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-03 11:56
沒有問題的。晶體管和繼電器都可以的,晶體管是可以控制軸,繼電器是普通開關控制。能用plc直接控制最好,不要外加繼電器。電路規劃要既要合理也要簡單。加油!
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。