樓主  發表于: 2019-08-05 13:01
我把屏恢復出廠了,重新下載程序,還是不能和s7-300通訊,屏是能和電腦通訊的.用的PPI串口通訊線,s7-300連的也是這個232通訊口,屏通訊撥碼開關4位都是0,屏程序應該沒問題,我用另一個好的屏恢復出廠再輸程序,連這個S7-300plc能通訊,這臺不能通訊的屏是什么原因,望高手指點
lcm358038
迷失的風
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 7109 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2006-09-04
最后登錄: 2024-12-16
查看lcm358038的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-06 21:39
引用
引用第1樓guochunyi于2019-08-06 17:57發表的  :
軟件的組態配置里面和屏的通訊設置里面,抓圖看看,連300一般是MPI或者DP
屏程序禁止上傳,我用軟件從其他好的屏全備份的下載到這個屏,也用U盤拷貝出來恢復到這個屏都試過也不能和plc通訊,廠里有多臺一樣程序的屏,下其他屏來連這個S7-300plc都正常通訊,這臺問題屏拿去連其他S7-300plc還是不能通訊
lcm358038
迷失的風
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 7109 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2006-09-04
最后登錄: 2024-12-16
查看lcm358038的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-06 21:53
引用
引用第2樓xjynzlp于2019-08-06 19:02發表的  :
告訴你一個方法,你自己先做一個簡單的且只有一個元件的畫面,在和PLC連接,如果可以通信,說明和硬件沒有關系。
我廠有多臺一樣的設備,我用u盤從其他好屏把程序拷出恢復到這個屏也不能通訊,這臺設備是斷電半年以上,現在通電就發現屏不能通訊了,通訊插頭線我檢查過沒問題,屏拿去和其他機器對換過也不行,其他的屏拿來連這個plc就能通訊,我懷疑屏硬件有問題,但想不通,同一個通訊口MPI,電腦能通訊,plc就不行