929903476
級別: 略有小成
|
請教大佬:臺達EH3PLC做主站,三菱Q系列QJ71C24N-R4做從站,MODBUS485通訊。臺達PLC通過H03 H06讀寫三菱Q系列PLC里寄存器,三菱MODBUS地址是多少?在官網沒找到資料,請教下大神們 謝謝 |
---|---|
|
megumin
級別: 正式會員
|
萌新經過,想確認一下MODBUS是協議QJ71C24N沒支持此協議通訊應該是無法通吧(沒試過),還是說你的型號其實是QJ71MB91,如果是MB91的話手冊上寫說你要設的MODBUS的參數部分在BM的0900H附近 抱歉上述有部分有誤~~~後來又發現其實QJ71C24N也是能用MODBUS的,C24N跟MB91差異在通訊方式C24N如果要用MODBUS必須用無手順的方式,而MB91則可以用三菱做的參數部分或用無手順,為自己的錯誤說聲抱歉也進行修改. 樓主留言:謝謝你 [ 此帖被megumin在2019-08-19 17:07重新編輯 ] |
---|---|
|