美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-20 10:31
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
5UC做的主站自帶485,從站3u加485BD,寫不進通訊參數。把485-ADP-MB加上但是不用,還是用485BD,然后就可以寫入參數了,通訊數據也是正常的。。拔走485-APD-MB又寫不進參數
[ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-20 10:38
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安裝,和PLC中間必須要有一個BD

一般有如下兩種情況:

1、中間裝一個FX3U-485-BD,注意這時BD是CH1, 然后CH2安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH2
      所以設置參數一定要用CH2,不要設置CH1,還有特殊軟元件等也要用CH2的地址。
      很多人這種情況誤把參數設置為CH1,導致不正常

2、中間裝一個FX3U-CNV-BD,然后再安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH1,參數,特殊軟元件也用的CH1的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-20 10:44
理論上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。  
當然如果按MODBUS格式發收數據,自己算校驗碼也是可以湊合下的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水