樓主  發表于: 2019-08-22 07:53

如圖中的二極管為什么會導致電磁閥動作延時?不使用二極管時電磁閥動作迅速完全正常。一旦使用二極管后電磁閥有延時關短,即在正常停止情況下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置過沖。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-22 09:22
線圈斷電瞬間產生的反向電壓是閃瞬即逝,不會有明顯的延遲。
樓主留言:
問題就有很明顯的過沖