美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-23 14:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
富士的觸摸屏S808   歐姆龍CP1E-N20的PLC     士林的變頻器    硬件連接:觸摸屏COM1連接變頻器(RS485)   觸摸屏COM2連接PLC


只需在主軸轉速后寫入HZ數 按下啟動  就可運行至設定HZ    


我看了下觸摸屏與PLC程序    只要將HZ數MOV到D94   就完成了  

但是我在觸摸屏上找不到D94的設置   在PLC上也就是將HZ數MOV到D94  達到運轉HZ數效果  


請問這是如何完成的  有朋友知道嗎?   本人剛學不久   還有有知道的朋友告之
liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 15:41
引用
引用第1樓cvlsam于2019-08-23 15:06發表的  :
你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎?

基本上賦值無非以下幾個手段:
1、通過數字輸入功能實現
2、通過宏指令實現
.......

能加你微信幫我分析一下嗎? 

還有的話就是我要如何查找這個D94  之所以找不到我是在觸摸屏上的所有頁面挨個挨個點開所有的按鈕和燈看的    

我在 工具-查找-(只有宏指令搜索)

我有張截圖是關于宏設置的  觸摸屏就只有兩個宏設置 內存都是(內部-2-$P-00010-01)   ID號一個是0   一個是1  

我看了下這個內存(內部-2-$P-00010-01)  是和屏幕上的一個燈的地址一樣(主要是告之當這個燈NO時顯示變頻器通訊異常的幾個字)

按你分析如果屏幕上有D94這個按鈕的話  我要如何查找?
liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-23 16:12
圖片:
圖片:
請問是這樣嗎  這個能解釋什么?
liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-23 16:35
圖片:
我找到了 是不是就是這個  
liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-24 08:51
引用
引用第6樓cvlsam于2019-08-24 08:12發表的  :

采用周期傳送的模式,每隔1秒將D94的內容傳送到Modbus地址404099中去,該地址應該是變頻器頻率設定地址。

Good Luck~




是的   頻率寫入的地址是1002   轉成十進制就是4098   +1   正好就是4099

每次我的問題你都給了我很大幫助  真心感謝!