美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-18 17:47
用MX Component 跟Q系列或5U,3U系列以太網通信, PLC這邊需要選擇協議或通訊方式及端口號嗎?
也就是下面2個頁面需要設置嗎?請賜教!





  
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 08:45
引用
引用第1樓shijianfe于2019-09-18 20:18發表的  :
用 MX 配置下
在上位程序里創建對象指定邏輯站號,就可以了

ActUtlType  hm = new ActUtlType();
          hm.ActLogicalStationNumber = 10;
.......


也就是說PLC這邊的通訊設置不用管?
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-19 09:41
引用
引用第3樓030403118于2019-09-19 09:25發表的  :
不需要


哦,只需要知道PLC的IP地址就可以呢?
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-20 09:01
引用
引用第5樓shijianfe于2019-09-19 09:45發表的  :
不需要噢


知道了,謝謝
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-20 09:02
引用
引用第6樓焦劉吉于2019-09-19 11:30發表的  :
通過MX設置,通訊IP設置后,端口號默認就行。設置完后只要測試一下就行。通過就代表OK。不通過會有提示代碼的檢查一下重新設置,只要通信成功后,通過上位機調用該鏈接通道號。另外軟件不需要一直開著也是OK的,只要電腦不關機


嗯,謝謝講解!
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-09-25 15:21
引用
引用第9樓litung于2019-09-24 16:58發表的  :
你若先在電腦內設定好MX的連線(圖一)
那麼在屬性內(圖三),只要指定邏輯站號,就可以直接使用了(圖二)
不用再去設定 

圖一
.......


謝謝!