樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-01-07
查看xingyu003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-20 11:26
引用
引用第1樓guochunyi于2019-09-19 21:00發表的  :
單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少?

風機正常運行每根線電線約36A,星形啟動120A左右逐漸下降。啟動起來就沒問題一直使用,出現過載情況都是星角轉換時出現,懷疑接觸器有問題。
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-01-07
查看xingyu003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-20 11:28
引用
引用第2樓goldage于2019-09-19 21:17發表的  :
帶風機的話,我懷疑你的電路沒問題,但風管需要檢查一下

我們用在除塵高備上,600的風管已檢查,
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-01-07
查看xingyu003的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-20 17:32
引用
引用第5樓jia172于2019-09-20 16:21發表的  :
風機有帶剎車嗎?

xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-01-07
查看xingyu003的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-20 17:33
引用
引用第6樓龍云浪子于2019-09-20 16:27發表的  :
可以試著把啟動時間延長點。我們有一臺75KW的風機也是幾次調試后延長轉換時間到一百多秒后才正常。

因為前面幾十套都沒問題,所以沒考濾這個。過兩天過去看看!