美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-26 09:39
圖片:
如圖有32臺軌道機,每臺軌道機都有PLC和人機。要實現32臺軌道一鍵調整軌道寬度。個人想法:每臺軌道機加一塊FX3G-485-BD卡,在32臺軌道機中選一臺做為主站設置為 K0,把其它31臺都當做成從站 k1。    主站k0向從站K1發送寬度數據,  31臺從站能收到數據嗎? 還有什么更好的方案歡迎大家討論下。
士林變頻器代理 18312516885
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-26 18:21
從機 接收數據應該可以,
主機無法接收從機返回的數據,
也就是你無法確認從機是否收到信號,
在工業上,要求比較高,
可能會出現安全問題,不建議采用。
應該等從機返回信號,確認軌道已經符合高度,
再進行動作,如有其它問題,則報警提示。
需要考慮通訊失效,可能產生問題
硬件的選擇需要考慮后期的維護。
硬件節省不了多少,
但后期跑多幾次,花費同樣不少。
[ 此帖被tingfenghu在2019-09-26 18:28重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(huiming)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/