圖片:
如圖有32臺軌道機,每臺軌道機都有PLC和人機。要實現32臺軌道一鍵調整軌道寬度。個人想法:每臺軌道機加一塊FX3G-485-BD卡,在32臺軌道機中選一臺做為主站設置為 K0,把其它31臺都當做成從站 k1。    主站k0向從站K1發送寬度數據,  31臺從站能收到數據嗎? 還有什么更好的方案歡迎大家討論下。
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-26 14:35
Modbus;加32個FX3G-485ADP-MB成本高了,
引用
引用第1樓春風寒于2019-09-26 13:50發表的  :
modbus