現在有個項目對壓力采集實時效率很高,我用PLC讀壓力的當前值,感覺響應很慢啊,怎么提高讀取的速度呢
.......
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52522 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-07 08:02
快和慢是多少?

100ms? 1ms?  10us?

控制元件反應得過來?
樓主留言:
500mm
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52522 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-08 07:51
500mm ???

500ms 吧!

應該OK。

感覺響應很慢----應該是人機顯示反應慢。