美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 192 點
下載積分: 723 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-26
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-02 13:07
用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS協議去啟動變頻器,就算把PLC的電斷了,變頻器也不會停,除非是再次用PLC去停止變頻器。
這樣感覺蠻危險的。請問都是這樣子,還是用的方法不對。
另外同樣的問題,用點動通訊變頻器并不是一點就停止運行,而是一點就是以點動的頻率運行變頻器了。除非再次停止。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-10 16:48
引用
引用樓主愿天天天藍于2020-02-02 13:07發表的 三菱PLC通訊的問題 :
我們從來不用通訊來啟停變頻器,通訊只用來讀寫變頻的頻率,電流,轉速等。啟停都是端子控制。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。