                        各位路過的大神,請問一個三菱FX5-4AD的模擬量模塊,能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器啊??
               /                /                 /                      /                               /
                
                因為之前的都是接的24V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號都沒了,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊?
              \                     \                 \                        \                         \
                還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊?
                
                 請指教,感謝!
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:04重新編輯 ]
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 17:30
只要信號是輸出4-20ma,都可以接,跟傳感器的電源是沒關系的。